Nach ~28 Jahren ist mein Alan K75 Trafonetzteil verreckt und ich benötige ein neues.
Hier mal ein paar Mindestanforderungen:
- >= 10 A Dauerstrom, mehr geht natürlich immer
- Falls ein Schaltnetzteil, dann natürlich funkentstört, Trafonetzteil ginge auch, aber ist halt teuer und recht selten geworden.
- Und jetzt kommt die Anforderung, die mich zum Verzweifeln bringt:
Der Minuspol des DC-Ausgangs muss potentialfrei sein, d. h. der darf *nicht* mit dem Gehäuse und somit mit dem Schutzkontakt verbunden sein.
Mit Luxusausstattung meine ich: Regelbare Spannung, Anzeige von Spannung/Stromstärke, Überspannungsschutz für den Ausgang
Primär geht es hier um den potentialfreien Ausgang, denn dummerweise steht da bei vielen Netzteilen nichts dabei. Ich war davon ausgegangen, dass das bei einem Funknetzteil Standard ist wie eben bei meinem alten. Ist aber leider nicht so und ich habe keine Lust, zig Netzteile zu bestellen, nur um ein Ohmmeter dranzuhalten und wieder zurückzuschicken wie z. B. das Komerci PS30SWIV, welches ich letzte Woche geordert habe.
Grund für "potentialfrei" ist zum einen, dass ich hier im Haus teilweise noch klassische Nullung (TNC-Netz) habe und an einer solchen klassisch genullten Steckdose muss auch das Netzteil betrieben werden (Elektroinstallation umrüsten ist leider keine Option, da sie nicht mir gehört. Also bitte keine Diskussion darüber. Ich weiß, dass klassische Nullung veraltet, Mist, gefährlich und sonst was ist...).
Zum anderen habe ich - damit ggf. zusammenhängend - Probleme mit Brummschleifen.
Klar Erde -> PA -> Schutzkontakt -> Netzteilgehäuse -> DC-Minus -> Funkgerätegehäuse -> Schirm Antennenkabel -> Mast -> Blitzableiter -> Erde ergibt auch ohne klassische Nullung eine Brummschleife und mit klassischer Nullung und einem Mischsystem TNC und TNC-S im Haus auch eine illegale Verbindung zwischen PE und N, die gerne mal FI-Schalter, anderer Stromkreise im unteren Stockwerk fliegen lässt, die bereits umgerüstet wurden (siehe Proofwood-Viedo unten).
Hier soll es um das Finden eines outof the Box potentialfreien Netzteils gehen, also keine Basteleien oder Diskussionen über Erdung, PA, Blitzschutz, Stromnetzformen etc.
Ein paar Links zu dem Thema:
Negative Effects of Grounding (Earthing) a DC Power Supply
https://control.com/technical-articles/ ... er-supply/
Infos von M0PLT
https://www.m0plt.me.uk/psu.php
Proofwood: N + PE = FI-Schalter löst aus! Aber warum? Das solltest du wissen
https://www.youtube.com/watch?v=D6HoFIVQsVw